Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: sms-сообщения из Lon`а как стандартное решение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
chentsov_a
Помогите начинающему, пожалуйста!

Необходимо реализовать рассылку смс-сообщений нескольким сотрудникам при возникновении аварий в системе построенной на Lon`е.
Есть в наличии i.Lon-100e3, LonMaker и gsm-модем.
Как их подружить ума не приложу. Прочитал весь монуал к i.Lon`у.
Там только про e-mail`ы написано. Вариант с отправкой e-mail`ов через GPRS-соединение и дальнейшей их конвертацей в смс-сообщения с помощью сервисов оператора связи мне совсем не нравиться, поскольку работают эти сервисы не стабильно, и не у всех операторов эти сервисы есть.
Вопрос к профессионалам: возможно ли напрямую посылать смски с помощью i.Lon`а? Где это описано? Может видео-ролик есть какой-нибудь у эшелона?

Видел другое решение этой задачи через адаптер SLTA-10. Наскоьлко это просто решается? Может нужно какое-либо ПО дополнительное, а то у меня только LonMaker? Или глубокие познания в программировании на Neuron C?

Как наиболее просто и быстро решить эту задачу?
1) Продолжать мучить i.Lon-100?
2) Купить SLTA-10 и научиться работать с ним?
3) Купить какую-нибудь мощную SCAD`у (типа Genesis), изучить её, и тогда подключать GSM-модем уже к ПК? (Хотя это решение плохо подходит для малых объектов, и поэтому совсем не универсально)?
4) Ваш альтернативный вариант?

Подскажите верный путь!

P.S. Очень надеюсь на конкретные ссылки или названия мануалов.
Sun technik
Слать смс с iLON'а е3 можно только через емэйл. Спрашивал про это несколко лет назад у одного эшелоновского менеджера - говорит, смс в чистом виде добавлять в следующие версии не планируют, типа у них за бугром и так всё нормально работает. Кстати, а в новом iLON'е с его пользовательским свободным программированием - такой возможности написать собственный код нет?
Как быть - во многих скадах есть поддержка GSM-модемов или же просто программирование типа VBA. Или же взять какой-нибудь свободно-программируемый контроллер с LON и 232 на борту, например Sysmik ICS или WAGO 750-819.
Enot
Мало денег, много времени - WAGO 819
Обратная ситуация - SCADA
Abysmo
Реализуй через Wago - там все просто! Вот готовый пример и библиотека:

http://www.wago.com/wagoweb/documentation/.../a111900e_f.htm
Ilich79
ИМХО самый простой и дешевый способ - ставите любой модуль релейных выходов и цепляете его на GSM-контроллер типа CCU6225-H http://www.shop-sb.ru/shop/UID_2173.html
Цена вопроса - 6900 р. + сим карта + необходимое количество DO
Возможна рассылка СМС и голосовое оповещение.
Кстати существует возможность использовать выходной канал (например ответной СМСкой сбросить аварию и т.п.)

П.С. способ проверенный - работает. ограничение - 6 входов (тоесть типов аварии в данном случае) на один CCU6225-H
Reefer
Есть готовое решение на основе PSG/3
chentsov_a
И денег и времени у нас завались.
Про WAGO согласен. Если объект маленький этого вполне хватит.
А если объект большой и сигналы на других контроллерах, то сложнее. Там ведь входных сетеввых переменных ограниченное количество.
Поэтому в качестве стандартного решения мне больше хочется научиться использовать родные железки от ECHELONa типа PSG/3 или SLTA-10.
Вопрос только в том, а надо ли для настройки этого оборудования под эту задачу будет использовать Nodebuilder (которого у меня пока нет) или LonMaker`а вполне достаточно?
Reefer, ответь пожалуста.
Reefer
Цитата(chentsov_a @ 31.3.2008, 16:03) [snapback]236827[/snapback]
И денег и времени у нас завались.

wink.gif cool.gif
Цитата(chentsov_a @ 31.3.2008, 16:03) [snapback]236827[/snapback]
Вопрос только в том, а надо ли для настройки этого оборудования под эту задачу будет использовать Nodebuilder (которого у меня пока нет) или LonMaker`а вполне достаточно?
Reefer, ответь пожалуста.

Достаточно LonMaker
Vasiliy
Цитата(Reefer @ 31.3.2008, 15:19) [snapback]236838[/snapback]
wink.gif cool.gif

Достаточно LonMaker

Ню-ню. Во-первых, PSG/3 снят с производства, во-вторых без Nodebuildera ничего не выйдет.
Reefer
Цитата(Vasiliy @ 1.4.2008, 15:50) [snapback]237365[/snapback]
Ню-ню. Во-первых, PSG/3 снят с производства, во-вторых без Nodebuildera ничего не выйдет.

Это не значит что его нет в наличии. Кроме того существует вот такая хорошая вещь. А Nodebuilder и правда не нужен.
Vasiliy
Цитата(Reefer @ 1.4.2008, 15:41) [snapback]237388[/snapback]
Это не значит что его нет в наличии.

Ну что тут скажешь? Рано или поздно они закончатся.

Цитата(Reefer @ 1.4.2008, 15:41) [snapback]237388[/snapback]
А Nodebuilder и правда не нужен.

Ну если PSG/3 предварительно прошит по данную задачу, то тогда не нужен. =) Нужны только деньги на прошивку =)
Abysmo
Цитата
Там ведь входных сетеввых переменных ограниченное количество.


32.
Vasiliy
У 750-819 - 52 настраиваемых переменных. Могут быть как входными так и выходными. При этом для передачи релейных сигналов в контроллер можо использовать переменные типа SNVT_state64, которая состоит из 64 бит. Нетрудно прикинуть 64*52=3328 сигналов. Мало?

Цитата(Reefer @ 1.4.2008, 15:41) [snapback]237388[/snapback]
Кроме того существует вот такая хорошая вещь.


А вот у этой хорошей вещи смущает такая фраза в описании "the module cannot be used with LNS based applications." И как его использовать для связи с другими контроллерами? Через СКАДУ? А нафига козе баян если модем можно и к СКАДЕ прицепить???
mika
У Lonix'a есть модуль RCM - умеет слать СМСки... (http://www.lonix.com/files/tuotedokumentit/Datasheet_RCM.pdf)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.